淺析專案施工安全管理中存在的共性問題(六)

存在問題:腳手架搭設存在掃地杆偏高、剪刀撐不合理、竹笆腳手板鋪設不正確、與牆體聯結點不符合要求、出料平臺與腳手架相連等不規範做法。
  正確做法:

  1、腳手架必須設置縱橫、橫向掃地杆;縱向掃地杆應採用直角扣件固定在距底座上皮不大於200mm處的立杆上。橫向掃地杆亦應採用直角扣件固定在緊靠縱向掃地杆下方的立桿菌上。

  2、高度24m以上的雙排腳手架,必須採用剛性連牆件與建築物可靠連接。對高度24m以下的雙排腳手架,宜採用剛性連牆件與建築物可靠連接,也可採用拉筋和頂撐配合使用的附件連接方式;嚴禁使用僅有拉筋的柔性連牆件。採用拉筋必須配用配套頂撐,頂撐應可靠地頂在混凝土圈梁、柱等結構部位。拉筋應採用兩根以上直徑4mm鋼絲擰成一股,使用時不應少於2股;亦可採用直徑不小於6mm鋼筋。

  3、高度在24m以上的雙排腳手架應在外側立面整個長度和高度上連續設置剪刀撐;高度在24m以下的雙排腳手架,均必須在外側立面兩端扣設一道剪刀撐,並應由底至頂連續設置;中間各道剪刀撐之間的淨距不大於15m。剪刀撐搭接長度不應小於1 m,應採用不少於2個旋轉扣件固定,通常採用三個扣件固定。

  4、竹笆腳手板應按其主筋垂直於縱向水準方向鋪設,且應採用對接平鋪,四角應採用直徑1.2mm的鍍鋅鋼絲固定在縱向水準杆上。     

  5、腳手架作業層上的施工荷載應符合設計要求,不得超載。不得將範本、纜風繩、泵送?和砂漿的輸送管等固定在腳手架;同時嚴禁懸掛起重設備。